On Wed, Jan 12, 2005 at 07:56:25AM +0100, A.L.E.C wrote:
Kolach wrote:
Napotkalem nastepujacy problem: otoz, gdy jeden uzytkownik ma przypisane np. dwa komputery modul do shaperd (w przypadku modulu tc suma wszystkich predkosci jest dzilona na wszystkie komputery usera) generuje plik konfiguracyjny co prawda dla dwoch adresow IP, ale w przypadku pierwszego nie ma podanych parametrow przydzielonego lacza, np: 192.168.1.1=eth0 eth1 192.168.1.2=eth0 eth1 64.00 128.00 40.00 64.00
Nie wiem dlaczego tak jest zrobione, nie znam sie tez na shaperdzie, ale podejrzanie wyglada kilka linii w okolicy 230 linii pliku shaper.c. Mozesz tam cos popróbowac, ewentualnie zainteresuj sie opcja 'one_class_per_host'.
-- Aleksander 'A.L.E.C' Machniak http://alec.pl gg-2275252 Lan Management System Developer http://lms.alec.pl
chlopaki: shaperd jak najbardziej pozwala na to zeby np. kilka kompow usera miali przydzielone jedne "widelki" (tym bardziej ze taryfe przydzielamy uzytkownikowi). zastrzezenie jest takie ze adresy IP tychze komputerow musza byc "obok siebie" czyli powyzszy przyklad spelnia ten warunek, i musza dac sie objac jedna sensowna maska podsieci - oczywiscie nikt inny nie powinien wtedy w ta maske wejsc. w przypadku duzej sieci jest troche trudno dopilnowac zeby adresy byly przydzielane np. skokowo: kazdemu nastepnemu userowi dajemy np. do 4ty adres, a jak zechce sobie podlaczyc nastepny komp to dajemy nastepny po tym 4tym, bierzemy je pod jakas maske (najpewniej bedzie to w rzdku 2 kompow /31 wpisujemy pierwszy adres z maska do shapera i gotowe.
nie wiem czy jest sens z tym sie bawic bo np. u mnie odsetek uzytkownikow ktorzy maja wiecej niz 1 komp jest niewielki( 3 osoby na 50 osob).